在工業和建筑領域,通風管道扮演著重要角色,對于保障環境和人身安全具有舉足輕重的地位。由于通風管道在運行過程中會接觸到不同介質,且在火災情況下可能會成為火勢蔓延的途徑,因此對其進行耐火檢測顯得尤為重要。本文將介紹通風管道耐火檢測的方法和權威的通風管道耐火檢測單位中鋼國檢。
通風管道耐火檢測單位
通風管道耐火檢測需要委托專業第三方檢測單位,如老牌國企檢測單位中鋼國檢,是質檢總局首批批準成立的第三方公正性技術檢驗機構,其在耐火檢測方面十分權威。中鋼國檢現擁有檢測資質認定授權證書CAL、檢驗機構資質認定證書CMA、實驗室認可證書CNAS、國際實驗室認可合作組織ILAC、橋隧專項、特種設備檢驗檢測資質、安全生產檢測檢驗機構資質等證書。目前已經深耕行業近40年,在行業內享有良好的聲譽,擁有建筑管道耐火試驗的專用大型實驗爐,很多單位指定要中鋼國檢出具的檢測報告。為大家附上某單位委托中鋼國檢做的通風管道耐火檢測報告:

以上就是中鋼國檢根據客戶委托的樣品檢測項目結果,出具的通風管道耐火檢測報告,報告加蓋了相關資質印章,具備法律效力,在中鋼國檢官網和國家質量監督總局均線上可查,全國認可,用途廣泛。
通風管道耐火檢測方法
中鋼國檢擁有可進行建筑管道耐火試驗的專用大型試驗爐,其尺寸達到5米寬、3米高,可保證爐內溫度均勻,爐內壓力穩定,爐溫、爐壓實時監控實時調節,溫度曲線及爐壓梯度均能滿足規范要求。該耐火試驗綜合爐可滿足GB/T 17428 建筑管道耐火試驗的最新標準要求,實現樣品水平和垂直安裝的耐火試驗。

耐火試驗綜合爐
該耐火試驗綜合爐擁有通風管道耐火試驗的試驗裝置及框架2套,分別用于通風管道A/B垂直方向安裝管道和管道A/B水平方向安裝管道的耐火試驗。裝置內包含風速流量計、空氣壓力測量設備、熱電偶及引風機等,用來測量GB/T17428要求的氣體流量、溫度、壓力參數,用于模擬管道在火場中正常工作的情況。
試驗過程
在試驗開始時控制管道A內的壓力低于大氣壓力(300±15)Pa,并在整個試驗期間保持這一壓力,調整風機B使其在試驗期間處于“開啟”位置時管道B內能保持(3±0.45)m/s的氣體流速;點燃燃氣的同時啟動計算機測試系統并開始計時,觀察試驗現象并按要求頻率采集火焰溫度和試件背火面溫度。通過調節空氣供給量來控制火焰溫度,使整個試驗過程按照時間—溫度標準曲線進行升溫。
試驗開始25min后,打開風機的旁通風口,接著關閉截止閥,保持風機運轉。使管道B在此環境下穩定2min。模擬風機處于“關閉”狀態,保持3min并在此期間對爐外的管道段進行完整性評價。接著重新打開截止閥,關閉旁通風口。截止閥打開或關閉的時間應大于10s且不超過20s。檢查管道B的流速是否在上述規定的范圍內。每30min為一個試驗周期,在每個試驗周期結束前5min重復上述操作。在截止閥處于“打開”位置(風機開啟)的其他時間內對管道B做完整性評價。試件出現喪失耐火完整性或耐火隔熱性試驗結束,自動記錄時間。
試件出現以下任一限定情況即喪失耐火完整性:
a)棉墊被點燃;
b)背火面出現火焰并持續時間超過10s;
c)直徑(6±0.1)mm的縫隙探棒能夠穿過試件進入爐內并沿縫隙方向移動150mm的長度;
d)直徑(25±0.2)mm的縫隙探棒能夠穿過試件進入爐內。
e)當管道A內不能保持(300±15)Pa的壓差時,可判定管道A喪失完整性。
試件出現以下任一限定情況即喪失耐火隔熱性:
a)試件背火面平均溫度溫升超過初始平均溫度140℃;
b)試件背火面任一點位置的溫度溫升超過初始平均溫度180℃。
注意事項
為保證試驗結果的準確性與可靠性,試驗過程中許多細節問題需要注意,包括但不僅限于以下方面:
1、試件安裝特別是連接件與試件及支承結構的安裝方式直接影響支承結構、連接件升溫速度,必須保證試件的安裝與實際施工情況相同,試驗結果才能表征樣品實際受火情況;
2、管道間的連接必須與實際情況相符,避免人為的增加或減弱管道的防火薄弱處,影響試驗結果。
3、試驗所得時間—溫度實測曲線下的面積與標準升溫曲線下的面積之間的偏差應滿足要求;
4、每完成一次試驗后,應等待室溫降至規定溫度時方可進行下次試驗。
綜上,中鋼國檢是專業第三方檢測機構,提高通風管道全面檢測服務,熟練掌握通風管道耐火檢測方法和技術,并且檢測范圍覆蓋全國,各個地區客戶可就近選擇檢測站和實驗室。同時,中鋼國檢支持郵寄、上門取樣和現場檢測等多個送檢方式,線上委托,檢測方便快捷,一般3-7天即可出具正規檢測報告。若您通風管道耐火或其他檢測需求,均可隨時咨詢中鋼國檢,與工程師溝通具體的檢測樣品及檢測項目指標,并獲取優惠報價。另外,值得一提的是中鋼國檢作為國家級檢測單位,除了檢測實力和服務優勢大家有目共睹外,其收費標準較為公開透明合理,大家可放心選擇中鋼國檢進行檢測。
以上《通風管道耐火檢測方法 通風管道耐火檢測單位》內容由中鋼國檢張工整理,檢測事宜請聯系工程師。