摩擦擺隔震支座作為一種重要的結構減震裝置,在建筑工程中得到廣泛應用。為了確保摩擦擺隔震支座的性能和安全性,需要對其進行檢測,那么建筑摩擦擺隔震支座檢測項目包括哪些內容?如何委托權威的檢測機構獲取檢測報告?本文將為大家詳細講解。

建筑摩擦擺隔震支座檢測項目
豎向壓縮變形、豎向承載力、動摩擦系數、靜摩擦系數、屈服后剛度、水平極限變形能力等
建筑摩擦擺隔震支座檢測報告
建筑摩擦擺隔震支座檢測報告一般需要委托專業第三方檢測機構出具,如老牌國企檢測單位中鋼國檢,是質檢總局首批批準成立的第三方公正性技術檢驗機構,其在支座檢測方面十分權威。現擁有檢測資質認定授權證書CAL、檢驗機構資質認定證書CMA、實驗室認可證書CNAS、國際實驗室認可合作組織ILAC、橋隧專項、特種設備檢驗檢測資質、安全生產檢測檢驗機構資質等證書。目前已經深耕行業近40年,在行業內享有良好的聲譽,很多單位指定要中鋼國檢出具的檢測報告。

作為老牌檢測單位,服務行業近40年,中鋼國檢擁有非常豐富的建筑摩擦擺隔震支座檢測經驗,下面就是某單位委托中鋼國檢做的建筑摩擦擺隔震支座檢測,客戶送檢了2塊樣品,做質量檢測,檢測項目指標包括豎向壓縮變形、豎向承載力、動摩擦系數、靜摩擦系數、屈服后剛度、水平極限變形能力,詳細內容如下:

檢驗對象:摩擦擺隔震支座
樣品數量:2塊
代表數量:2塊
檢測類別:委托檢測
檢驗方法及技術要點:
本次建筑摩擦擺隔震支座進行成品支座力學性能檢驗,包含壓縮性能、剪切性能、水平極限變形能力,檢驗方法及技術要點如下。
壓縮性能:豎向壓縮變形、豎向承載力依據GB/T 37358-2019標準附錄D進行,將支座基準豎向承載力以連續均勻的速度加滿,反復3次進行預壓,正式加載時,將檢驗荷載由零至12000kN均勻分為10級,以300kN作為初始荷載,逐級加載,加載過程連續進行3次,取4個位移傳感器讀數的算數平均值計算變形結果值。
剪切性能:靜摩擦系數、動摩擦系數、屈服后剛度依據GB/T 37358-2019標準附錄E進行,豎向試驗荷載為6000kN,進行4個水平周期循環試驗,取第3圈試驗結果值,其中靜摩擦系數加載速率為0.1mm/s,動摩擦系數下限加載速率為4mm/s、動摩擦系數上限加載速率150mm/s,動摩擦系及屈服后剛度加載幅值為116.67mm.
水平極限變形能力:極限剪切變形依據GB/T 37358-2019標準附錄E進行,試驗荷載為6000kN,加載幅值為297.5mm。
檢測在依據:GB/T 37358-2019《建筑摩擦擺隔震支座》
判定依據:GB/T 37358-2019《建筑摩擦擺隔震支座》
檢驗項目:質量評價
檢驗項目結果:

檢驗結論:該批次樣品所檢項目符合GB/T 37358-2019標準要求。
以上就是中鋼國檢根據客戶委托的樣品檢測項目結果,出具的建筑摩擦擺隔震支座檢測報告,報告加蓋了相關資質印章,具備法律效力,在中鋼國檢官網和國家質量監督總局均線上可查,全國認可,用途廣泛。
綜上,中鋼國檢是專業第三方檢測機構,提供建筑摩擦擺隔震支座全面檢測服務,并且檢測范圍覆蓋全國,各個地區客戶可就近選擇檢測站和實驗室。同時,中鋼國檢支持郵寄、上門取樣和現場檢測等多個送檢方式,線上委托,檢測方便快捷,一般3-7天即可出具正規檢測報告。若您有支座或其他檢測需求,均可隨時咨詢中鋼國檢,與工程師溝通具體的檢測樣品及檢測項目指標,并獲取優惠報價。
以上《建筑摩擦擺隔震支座檢測 第三方檢測報告》內容由中鋼國檢張工整理,檢測事宜請聯系工程師。